אני אישית מאוד מעריך את עופר.
יש לי שקעים של סיין ומפצל. לצערי אין לי מקום להכניס את כול השנאים שדוברו כאן:(
 
מי הייצרן של השנאי?
האם SINE היא זו שמייצרת את גוף השנאי או שקונה מיצרן אחר?
בדקת?
 
אהבתי !
שאלה :
לי יש power conditioner של פורמן.
https://www.furmanpower.com/products/all/component-power/elite-series-240v
איפה עומד המכשיר שלי בהתייחס למוצרים בכתבה ?

תודה
 

אני זוכר את הסרטון של היוונים, אמר שם מישהו "חשמל זה הכל".
מעניין, תודה על שיתוף המבחן וחוות דעתך.
 
מי הייצרן של השנאי?
האם SINE היא זו שמייצרת את גוף השנאי או שקונה מיצרן אחר?
בדקת?

השנאים מיוצרים בהתאמה פרטנית לדרישות של SINE ע"י Amveco וע"י Toroidal בארה"ב.
כל ייתר הרכיבים מיוצרים מקומית ע"י SINE.
 
אהבתי !
שאלה :
לי יש power conditioner של פורמן.
https://www.furmanpower.com/products/all/component-power/elite-series-240v
איפה עומד המכשיר שלי בהתייחס למוצרים בכתבה ?

תודה

לא מכיר ספציפית את המוצר הזה של פורמן. אבל לפי המפרט מדובר במשהו אחר.
הפורמן שצרפת מכיל מספר פעולות במכשיר אחד בין הייתר:
- הגנה בפני קפיצות מתח עד 55 אמפר
- פילטר
- הפרדה בין מעגלי וידאו ואודיו דגיטליים לרכיבים אנלוגיים למניעת הפרעות.
 

אחלה! נהנתי והיה מעניין.
אני אישית מאוד מעריך את עופר.
יש לי שקעים של סיין ומפצל. לצערי אין לי מקום להכניס את כול השנאים שדוברו כאן:(

המייצב לא מפלצתי. לך על מייצב. :D
 
אחלה סקירה!
שואל את עצמי אם גם השנאי המבדל וגם מייצב המתח היו גדולים יותר האם אז היה עדיף לחבר בטור את המייצב השנאי ומשם את המפצל שמזין את כל המערכת כולל המגבר?
מה מחירו של מייצב המתח הגדול יותר?
 
המייצב לא מפלצתי. לך על מייצב. :D
עדיין צריך מקום... :(
 

השנאים מיוצרים בהתאמה פרטנית לדרישות של SINE ע"י Amveco וע"י Toroidal בארה"ב.
כל ייתר הרכיבים מיוצרים מקומית ע"י SINE.

נכון. ולכן שאלתי.
אני לא בטוח ב- 100%, אבל למיטב זכרוני הייצור של Amveco נעשה בקנדה. לי יש 2 שנאים שלהם. (1.5KV)
 
מאמר (וסקירה) ארוך ומושקע, ברכות ותודות לכותב :בעד:
 

אחלה סקירה!
שואל את עצמי אם גם השנאי המבדל וגם מייצב המתח היו גדולים יותר האם אז היה עדיף לחבר בטור את המייצב השנאי ומשם את המפצל שמזין את כל המערכת כולל המגבר?
מה מחירו של מייצב המתח הגדול יותר?

בוצעה כזו בדיקה של חיבור בטור. ראה שלב מספר 4. במקרה שלי זיהתי פוטנציאל לשיפור בהינתן מייצב גדול יותר של 5KVA.
התייחסתי לזה גם.
המחיר של המייצב הגדול היותר הינו 19,000 ש"ח. מופיע באתר של היבואן.
 
גיא
תודה על הסקירה :בעד:
שאלה כיצד מתנהגים השנאים האלה בזמן הפסקת חשמל לשניות ספורות וחזרתו בפתאומיות ?
 
גיא אחלה סקירה
נהנתי מאוד
ניר
 

איזה יופי של פירוט
סקירה מענינת ומקצועית,
חן חן גיא.
 
גיא
תודה על הסקירה :בעד:
שאלה כיצד מתנהגים השנאים האלה בזמן הפסקת חשמל לשניות ספורות וחזרתו בפתאומיות ?
לא יודע כי לא קרה לי. אבל כמו כל מוצר חשמל אחר, נופל החשמל נופל המכשיר.
 
לא יודע כי לא קרה לי. אבל כמו כל מוצר חשמל אחר, נופל החשמל נופל המכשיר.
הבנתי
אבל כדאי ליזום מצב כזה,ברחוב שבו אני מתגורר זה קרה מספר פעמים בשבועיים האחרונים.
והגיע מצב שפשוט כיביתי את המערכת.
השאלה שלי האם שנאי מבדל ימנע הדלקה אוטומטית של המערכת ? זו הדמייה של UPS למרות שמלכתחילה הוא לא נועד לזה.
 

הבנתי
אבל כדאי ליזום מצב כזה,ברחוב שבו אני מתגורר זה קרה מספר פעמים בשבועיים האחרונים.
והגיע מצב שפשוט כיביתי את המערכת.
השאלה שלי האם שנאי מבדל ימנע הדלקה אוטומטית של המערכת ? זו הדמייה של UPS למרות שמלכתחילה הוא לא נועד לזה.
התשובה היא לא. לשנאי אין אגירה חשמלית כדוגמת מצברים שיש במכשיר UPS. בהיבט של נפילות רשת החשמל המצאות או היעדר שנאי הן זהות.
 