הדבר שהכי משפיע על איכות החשמל בבית הוא לוח החשמל. במקום אסטרטגי זה מתרכזות כל הצרות: מפלי מתח, התחחמות והתנגדות, ניצוצות ועוד. מכאן בניית אחד כזה איכותי חשובה ביותר, אבל יש עוד פקטור שחברת חשמל מסתירה מאיתנו, מכירים את זה?
זהו לוח הנתיכים הדירתי שחברת חשמל מקצה לכל פאזה 35A.
ברוב הארץ בעיקר בערים תשתית ח"ח מוכנה להגדלה של כל פאזה דירתית ל63A, ההגבלה נובעת משיקולים כלכליים, כמויות יצור כלליות והגבלות תשתית חוץ מבניות.
החיווט ולוח הנתיכים מתאימים לעמידה בזרם של 63A כיוון שהכבל (שוב לא בכל מקום) שמגיע ללוח שבתמונה משם למונה ויוצא ממנו ללוח המפסקים הדירתי הוא בחתך של 10 ממ"ר 7 גיד, במצב שכבל כזה מוגן ע"י נתיך 35A נוצר מפל מתח.
מפל מתח זה לא משבש את פעולתם של המכשירים בבית אך הוא מתבטא בציוד השמע ווידאופילים יאמרו גם בתמונה.
הניסוי פשוט וחייב להיערך ע"י חשמלאי מוסמך וחייב אישור של חברת חשמל שתשמח לעשות זאת לצמיתות עבור תשלום נאה: החלפת נתיך ה 35A בכזה של 50A רצוי נאוזד של siemens .
במצב זה עדיין החצי אוטומט הראשי-דירתי 32A לא יאפשר לנתיך להשרף כך שאין בעיה.
מה ההבדלים? במילה, וואו. בכמה מילים: הייתם חוסכים כמה שידרוגים.
אין לעשות כל האמור לבד וללא אישור מהגורמים הרלוונטים.
אין כאן משום המלצה לעשות כן.
זהו לוח הנתיכים הדירתי שחברת חשמל מקצה לכל פאזה 35A.
ברוב הארץ בעיקר בערים תשתית ח"ח מוכנה להגדלה של כל פאזה דירתית ל63A, ההגבלה נובעת משיקולים כלכליים, כמויות יצור כלליות והגבלות תשתית חוץ מבניות.
החיווט ולוח הנתיכים מתאימים לעמידה בזרם של 63A כיוון שהכבל (שוב לא בכל מקום) שמגיע ללוח שבתמונה משם למונה ויוצא ממנו ללוח המפסקים הדירתי הוא בחתך של 10 ממ"ר 7 גיד, במצב שכבל כזה מוגן ע"י נתיך 35A נוצר מפל מתח.
מפל מתח זה לא משבש את פעולתם של המכשירים בבית אך הוא מתבטא בציוד השמע ווידאופילים יאמרו גם בתמונה.
הניסוי פשוט וחייב להיערך ע"י חשמלאי מוסמך וחייב אישור של חברת חשמל שתשמח לעשות זאת לצמיתות עבור תשלום נאה: החלפת נתיך ה 35A בכזה של 50A רצוי נאוזד של siemens .
במצב זה עדיין החצי אוטומט הראשי-דירתי 32A לא יאפשר לנתיך להשרף כך שאין בעיה.
מה ההבדלים? במילה, וואו. בכמה מילים: הייתם חוסכים כמה שידרוגים.
אין לעשות כל האמור לבד וללא אישור מהגורמים הרלוונטים.
אין כאן משום המלצה לעשות כן.