שנאי פנימי ושנאי חיצוני


YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
אבל בכמה מתח השנאי הקטן על הpcb מוזן כעת?

השנאי מוזן במה שאתה מחבר לשקע המגבר.
השאלה הרלוונטית היא, לאיזה מתח הוא מקונפג...???
אם לא ביצעת עדיין את השינוי, אז הוא מקונפג ל-110 וולט.
בצע את השינוי שהצעתי לך והוא יוכל לקבל 240 וולט ולעמוד בזה.
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
לך לטכנאי נורמלי וסגור עניין.

אני מסכים איתך שזה לא נורמלי להציע עזרה בחינם עבור עבודה שביקשו ממנו 1200 ש"ח עבורה.
הוא יכול לעשות את זה בעצמו.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
השנאי מוזן במה שאתה מחבר לשקע המגבר.
השאלה הרלוונטית היא, לאיזה מתח הוא מקונפג...???
אם לא ביצעת עדיין את השינוי, אז הוא מקונפג ל-110 וולט.
בצע את השינוי שהצעתי לך והוא יוכל לקבל 240 וולט ולעמוד בזה.
אני חושש שאולי יש כאן בילבול.
השנאי הקטן הזה הוא לא של פילטרון.
אין לי שום ידע לגבי השנאי הקטן הזה.
אולי אי אפשר להמיר אותו ל240 וולט על ידי שירשור טורי?

לך לטכנאי נורמלי וסגור עניין.
2000 שח זה לא מעט כסף. (על זה ועל החלפת קונקטורים)
אגב, חבל שאין כאן תת פורום של DIY וככה לא היינו מפריעים.
או לחילופין אפשרות לשלוח תמונות דרך הודעות פרטיות.
 

נערך לאחרונה ב:

hornless

חבר משקיען
הודעות
1,921
מעורבות
365
נקודות
83
אני מסכים איתך שזה לא נורמלי להציע עזרה בחינם עבור עבודה שביקשו ממנו 1200 ש"ח עבורה.
הוא יכול לעשות את זה בעצמו.

באותו המגבר הפיקוד גם עובד על 110 וולט וזה עוד שינוי שצריך לעשות. הוא לא קיבל סתם הצעת מחיר כזו על חיבור שני חוטים. אם ילך בדרכך ישרוף את מעגל הפיקוד ואז מי יהיה אחראי? אתה?
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
אני חושש שאולי יש כאן בילבול.
השנאי הקטן הזה הוא לא של פילטרון.
אין לי שום ידע לגבי השנאי הקטן הזה.
אולי אי אפשר להמיר אותו ל240 וולט על ידי שירשור טורי?

זיו,
תרגיע..
הכל בסדר, עברנו על הכל.

בתוך יומיים יעלו כאן עוד משתתפים שיבחנו את העניין ויביעו גם הם את דעתם.

אתה יכול לבצע את השינוי המוצע כאן בבטחה מלאה.
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
אם ילך בדרכך ישרוף את מעגל הפיקוד ואז מי יהיה אחראי? אתה?

עקרונית אתה צודק.
השאלה של מעגל הפיקוד עלתה לפני מספר ימים, והתשובה ניתנה לו היום...

אנחנו הרי לא מכירים, ובנוסף לכל הצרות הוא גם איתר טעות שקרתה לי בסימון על התמונה...
אז זה לא פלא שהוא חושש.

אין שום כוונה להכשיל אותו ולגרום לו נזקים.

לפי המעגל שהוצג בפני, ציינתי בפניו את השינויים שעליו לבצע. זה מעגל מאד פשוט.
100% הצלחה מובטחת.
 

roberts

מושעה
הודעות
2,825
מעורבות
647
נקודות
113
ע

לפי המעגל שהוצג בפני, ציינתי בפניו את השינויים שעליו לבצע. זה מעגל מאד פשוט.
100% הצלחה מובטחת.

מסיה יובל, תראה איך אפשר לבדוק אם השרטוט שלך נכון בלי להפעיל את המגבר ולשרוף אותו (במקרה של טעות)

אני טוען שאם בודקים את התנגדות עם מולטי טסטר על הדקי התקע אזי אחרי השינוי ההתנגדות צריכה להיות פי ארבע מלפני השינוי ואסביר:

2 סלילים עם התנגדות R כל אחד אם הם מחוברים במקביל , 120 VOLT, אזי ההתנגדות המשוקללת היא חצי R
2 סלילים עם התנגדות R כל אחד אם הם מחוברים בטור , 240 VOLT , אזי ההתנגדות המשוקללת היא פעמיים R

כלומר היחס הוא אחד לארבע.

בהנחה שהממסר הוא מפסק ה- On OFF הצעתי לזיו ללחוץ על הממסר (לאחר שהוא יוציא את הכסוי השקוף) ויבדוק את ההתנגדויות לפני ואחרי השנוי על הדקי תקע המתח....הוא אמור לצפות ליחס האמור.

מה אומר כבודו ????
 
נערך לאחרונה ב:

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
נערך לאחרונה ב:

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
אני אשמח להסבר על הלוגיקה.

תראה אם תוכל להבין משהוא,גם ביחס לשנאי הקטן, מהתמונות שצירפתי..

Ver-120Vac.jpg


Ver-240Vac.jpg
 

תמונות מצורפות

  • Ver-120Vac.jpg
    Ver-120Vac.jpg
    KB 197.4 · צפיות: 501
  • Ver-240Vac.jpg
    Ver-240Vac.jpg
    KB 186.6 · צפיות: 630
נערך לאחרונה ב:

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
איזה משקיען אתה!
האמת, כל הכבוד. ממש לא טריוויאלי.

חבל שאחרי כל ההשקעה בזמן בסיפור הזה, שהבחור בסופו של דבר לא יבצע את ההמרה, וכל המאמץ יהפוך לברכה לבטלה.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
חבל שאחרי כל ההשקעה בזמן בסיפור הזה, שהבחור לא יבצע את ההמרה, וכל זה יהפוך לברכה לבטלה.
הבחור יבצע.. והבחור מודה לך מקרב לב :):לב:

כרגע אני שומר על 3 קטנטנים...
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
לפי תשובת המהנדס זה נראה טריוויאלי.

ציטוט:
This transformer has dual primary of (0, 100, 120 VAC)


Primary 1 : 0V BLK / 100V GRY / 120V ORN

Primary 2 : 0V BRN / 100V VIO / 120V WHT


You can re-wire this transformer for 240V by connecting ORN to BRN and apply 240V to BLK and WHT.

רציתי שתדע...
ע"פ הנתונים שמופיעים למעלה, ושאותם סיפק לך המהנדס של ייצרן השנאים...
הקונפיגורציה הנוכחית של השנאי המרכזי אצלך במגבר, מכוון לפעול במתח של 100VAC.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
רציתי שתדע...
ע"פ הנתונים שמופיעים למעלה, ושאותם סיפק לך המהנדס של ייצרן השנאים...
הקונפיגורציה הנוכחית של השנאי המרכזי אצלך במגבר, מכוון לפעול במתח של 100VAC.
זו אכן בעיה כי לפי מה שמדדתי היום, המתח בשקע אצלי הוא 236 וולט והשנאי החיצוני הנוכחי מכניס למגבר 118 וולט...

אם הבנתי נכון, אחרי התיקון שאתה מציע המגבר יקבל מתח יותר נכון עבורו?
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
זו אכן בעיה כי לפי מה שמדדתי היום, המתח בשקע אצלי הוא 236 וולט והשנאי החיצוני הנוכחי מכניס למגבר 118 וולט...

זו מסתברא הסיבה מדוע זה טירטר לך בעוצמה בלתי סבירה.
העומס על השנאי החיצוני היה גדול מאד , הרבה מעבר לנורמה, בנוסף לכך, היציאות המשניות של השנאי המרכזי במגבר, יצרו מתח גבוה ב-18% עבור ספק הכוח, מצב לא רצוי, שעלול לפגוע בקבלי האגירה המרכזיים, וכמו כן לגרום להתחממות יתר של המגברים עצמם...
בקיצור,
יתכן ויהיה עליך לשפצר קלות את המכשיר בערכת ריענון קבלים חדשה.:)
והכי חשוב...
אל תמשיך להשתמש בו בתצורה הנוכחית.
 

נערך לאחרונה ב:

roberts

מושעה
הודעות
2,825
מעורבות
647
נקודות
113
אם סחבק יחליט לבצע את השנוי, וזה גם יצליח , אז זה אחד מ"שרשורי העזרה" הכי חזקים שאני מכיר.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
אם סחבק יחליט לבצע את השנוי, וזה גם יצליח , אז זה אחד מ"שרשורי העזרה" הכי חזקים שאני מכיר.
לגמרי.
יובל לא גבה ממני 200 ש"ח לבדיקה ואיבחון בעיות ולא הבאתי ליובל באופן פיזי את המגבר ואת השנאי החיצוני, ובכל זאת יובל ציין בפני מידע קריטי (שבקונפיגורציה הנוכחית השנאי של פליטרון אמור לקבל 100 וואט ולא 115 וואט כפי שהוא מקבל כרגע) מידע שטכנאי אמין ומנוסה (ומוסמך) במגברים הספציפיים האלו לא ציין בפני.
שאפו ענק ליובל!
היום אני מחוסל.. מחר אם ירצה ה' אני אבדוק.

*לזכות הטכנאי ארשום שהוא ציין בפני שהוא מעולם לא ראה קונפיגורציה כזו למגבר הזה שכן בזמנו הוא אומנם היה הטכנאי הרישמי אבל הוא תמך רק במגברים שיובאו לארץ באופן רשמי דרך היבואן ולאחר שהיצרן המיר אותם פנימית לעבודה ב 230 וולט.
 
נערך לאחרונה ב:

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
אם סחבק יחליט לבצע את השנוי, וזה גם יצליח

רוברט,
אם אתה מתבונן בתמונות, אין מצב שאתה לא רואה את הפתרון לא פחות טוב ממני...
אין שום הצדקה לספקנות, אם המגבר עובד לפני השינוי הוא יעבוד לאחריו..
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
רוברט,
אם אתה מתבונן בתמונות, אין מצב שאתה לא רואה את הפתרון לא פחות טוב ממני...
אין שום הצדקה לספקנות, אם המגבר עובד לפני השינוי הוא יעבוד לאחריו..
השאלה היא האם אפשר לעשות איזו שהיא מדידה שתאמת או תפריח את ההשארות שלנו.
אולי אפשר לנתק את השנאים משאר המגבר ולבצע בדיקה?
או אולי לבצע מדידת התנגדות כפי שהציע רוברט?
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
השאלה היא האם אפשר לעשות איזו שהיא מדידה שתאמת או תפריח את ההשארות שלנו.
אולי אפשר לנתק את השנאים משאר המגבר ולבצע בדיקה?

רוברט הציע לך פתרון לחששות...

בצע מדידה אוהמית מהשקע החשמלי שבגב המגבר, בתצורה הנוכחית, ורשום את הנתונים.
בשלב הבא..
בצע את ההמרה כמו שמוצעת, לאחר מכן תזיז את החוט האדום מטרמינל 1 לטרמינל 5 באופן זמני, לצורך עקיפת המימסר, ותבצע מדידה אוהמית בשנית מהשקע החשמלי שבגב המגבר.
אתה אמור למדוד התנגדות פי ארבעה, ופלוס (בקירוב) כ- 20% תוספת עבור המקטעים של הליפופים שלא היו בשימוש מקודם.
לאחר המדידה השב את החוט האדום לטרמינל 1.

והיה ותוצאות המדידה עומדות בציפיות.
חבר את כבל החשמל למגבר ולשקע בקיר וסע לשלום .:)
 