שנאי פנימי ושנאי חיצוני


סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
היי,
יש לי מגבר (רב ערוצי, רחמנא ליצלן).
על הפאנל האחורי של המגבר ישנן מספר אפשרויות (תמונה מצורפת), ומתוכן מסומנת האפשרות של עבודה עם 110 וולט ו60 הרץ.

מצד שני, על השנאי הפנימי רשום שמתח הכניסה הינו (dual primary of (0, 100, 120 VAC
דהיינו, הוא יכול לעבוד ב120volt או ב100volt.

התקשרתי עם החברה שייצרה את השנאי הפנימי וביקשתי הצעת מחיר לשנאי מותאם ל230 וולט ו50הרץ.
קיבלתי תשובה מאחד המהנדסים שעובדים אצל יצרן השנאים. במקום הצעת מחיר לשנאי חדש, הוא הציע לי לעשות חיבור בין שני החלקים, ואז לטענתו אני אקבל שנאי פנימי שמותאם לעבודה עם 240volt.

1. האם זה בסדר לעבוד באספקת מתח שאינה מדוייקת לזו שנדרשת לשנאי? (230 במקום 240 וולט, ו60 הרץ במקום 50)

2. איך אפשר למדוד ולוודא מה הוא מתח ותדר העבודה הנדרש לשנאי הפנימי?

3. האם עדיף לחבר שנאי חיצוני? (וכך אקבל שני שנאים המחוברים בטור)
במידה וכן, מה הוא השנאי המבדל עם הVFM הטוב ביותר?

4. שאלה כללית לגבי השנאי הפנימי:
מישהו יודע מה נהוג במגברי העל, האם נהוג לשים שנאי נפרד לכל ערוץ או שנאי משותף?

Screenshot_20180302-165054.jpg Screenshot_20180302-165301.jpg
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180302-165054.jpg
    Screenshot_20180302-165054.jpg
    KB 155.6 · צפיות: 626
  • Screenshot_20180302-165301.jpg
    Screenshot_20180302-165301.jpg
    KB 56.7 · צפיות: 706
נערך לאחרונה ב:

hornless

חבר משקיען
הודעות
1,921
מעורבות
365
נקודות
83
יעבוד מצויין גם ב 240 וולט. רק תן לטכנאי מוסמך לעשות את החיבור.
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
. האם זה בסדר לעבוד באספקת מתח הקרובה לזו שנדרשת לשנאי? (230 במקום 240 וולט, ו60 הרץ במקום 50)

לא תהיה לך בעיה מיוחדת איתו כשהוא מקונפג ל-240 VAC
שנאי של פליטרון.. יצרן מצויין....תצטרך לחבר את שני הסלילים של ה-120 VAC בחיבור טורי, אחד אחרי השני.. שזה שונה מהחיבור המקבילי שזה נמצא בו כרגע.

אל תטריד את עצמך בשאלות של תדר עבודה.. השנאי הזה מיוצר לעבוד גם וגם, על המתחים ועל התדרים השונים.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
יעבוד מצויין גם ב 240 וולט. רק תן לטכנאי מוסמך לעשות את החיבור.
לפי תשובת המהנדס זה נראה טריוויאלי.

ציטוט:
This transformer has dual primary of (0, 100, 120 VAC)


Primary 1 : 0V BLK / 100V GRY / 120V ORN

Primary 2 : 0V BRN / 100V VIO / 120V WHT


You can re-wire this transformer for 240V by connecting ORN to BRN and apply 240V to BLK and WHT.
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
זה אכן טריוויאלי.
למה לא תעשה זאת בעצמך... לא חבל לך לזרוק 1200ש"ח נוספים על המגבר הזה? זה הרי יותר פשוט מפשוט.
חשבתי שזה כבר טופל לפני שבועיים, כתבת שהמגבר אצל הטכנאי...
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
זה אכן טריוויאלי.
למה לא תעשה זאת בעצמך... לא חבל לך לזרוק 1200ש"ח נוספים על המגבר הזה? זה הרי יותר פשוט מפשוט.
חשבתי שזה כבר טופל לפני שבועיים, כתבת שהמגבר אצל הטכנאי...
חבר הציע עזרה בהחלפת הקונקטורים ובהחלפת השנאי ומשם התגלגתי לשאול את פליטרון לגבי השנאי שלהם.
אגב, אני בהחלט הולך לבצע זאת.
השאלה היא האם אני צריך לעשות איזו שהיא בדיקה לפני שאני מחבר למגבר?
 

נערך לאחרונה ב:

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
דבר אחר,
הייתה לי הזדמנות לעשות טרייד עליו (פלוס כמה שביקש הטכנאי) עם מגבר שבתוכו כל ערוץ מקבל שנאי נפרד.
עשיתי בדיקה קצרצרה בסטריאו וזה היה נראה שהמגבר שברשותי נשמע במקצת טוב יותר.

כשחזרתי הביתה עלו לי תהיות שאולי בשמע רב ערוצי המצב יהיה שונה ואולי עדיף שנאי נפרד לכל ערוץ.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
לפי תשובת המהנדס זה נראה טריוויאלי.

ציטוט:
This transformer has dual primary of (0, 100, 120 VAC)


Primary 1 : 0V BLK / 100V GRY / 120V ORN

Primary 2 : 0V BRN / 100V VIO / 120V WHT


You can re-wire this transformer for 240V by connecting ORN to BRN and apply 240V to BLK and WHT.
I need an explanation for dummies :)
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180305-150546.jpg
    Screenshot_20180305-150546.jpg
    KB 133.4 · צפיות: 414
  • Screenshot_20180305-151434.jpg
    Screenshot_20180305-151434.jpg
    KB 536 · צפיות: 421
נערך לאחרונה ב:

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
צילמת רק תמונות קרובות, צלם בבקשה גם יותר רחוקות, אני רוצה לראות מהיכן מגיעה ההזנה.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
קצת קשה לצלם את זה כי החוטים מאוד נוקשים ואני חושש לשבור דברים.
הסגול מחובר לפין העליון של השקע החשמלי
האדום מחובר לפין הימני תחתון של השקע החשמלי.
משם הם עוברים אל סרגל החיבורים.
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180305-154101.png
    Screenshot_20180305-154101.png
    KB 457 · צפיות: 428
  • Screenshot_20180305-154005.png
    Screenshot_20180305-154005.png
    KB 884.4 · צפיות: 313
  • Screenshot_20180305-154816.jpg
    Screenshot_20180305-154816.jpg
    KB 404.1 · צפיות: 422

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
מצטער, אך קשה להבין במלואו מהתמונות המוגבלות שאתה מספק..
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
עשיתי שירטוט ובו מספור לכל חיבור בסרגל.

להערכתי הבעיה היא להבין מה קורה בחיבורים לשקע החשמלי.

בפין העליון של השקע החשמלי (תמונה מופיעה בפוסט הראשון) יש חוט ירוק שמחובר לגוף המכשיר והוא כנראה משמש להארקה.

באמצע השקע החשמלי מחובר חוט סגול שמגיע לסרגל ומתחבר לכניסה מספר 12.
* על פי ההסבר של המהנדס בפילטרון, מאחר והסגול מחובר לחוט החום, אני מניח שגם הסגול הינו מוארק.

בנוסף, בתחתית השקע מחובר חוט אדום שמגיע לכניסה מספר 1 בסרגל.
* ולפי ההסבר של המהנדס, החיבור הזה הינו 120 וולט, והוא אכן נראה מחובר לחוט הכתום והלבן.



Screenshot_20180305-150546.jpg
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180305-150546.jpg
    Screenshot_20180305-150546.jpg
    KB 171.5 · צפיות: 327

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
זה מה שאני רואה ליד השקע.
המספרים מציינים להיכן החוט מגיע בסרגל. (בהתאם לתמונה הקודמת)

Screenshot_20180305-163139.jpg
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180305-163139.jpg
    Screenshot_20180305-163139.jpg
    KB 64.6 · צפיות: 315

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
לא.
השקע אינו קובע כלום לגבי מתח העבודה...
הבעיה היא בתמונות "המיקרו"... ואין אף לא תמונת "מקרו" אחת לרפואה.
תראה.
אפשר לראות, במאמץ, שיש שנאי נוסף קטן על אותו הלוח של חיבורי השנאי הגדול.
יש צורך לאבחן מה הפתרון המושלם לחיבורים, שגם יענה על הצורך של השנאי הקטן, וכנראה גם עבור מעגל ההמתנה של מכשיר.
התמונות שאתה מנפיק, מגלות טפח ומכסות טפחיים.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
אולי זה עוזר..
 

תמונות מצורפות

  • Screenshot_20180305-165512.jpg
    Screenshot_20180305-165512.jpg
    KB 127.6 · צפיות: 426
  • Screenshot_20180305-165547.jpg
    Screenshot_20180305-165547.jpg
    KB 106.5 · צפיות: 410
  • Screenshot_20180305-165620.jpg
    Screenshot_20180305-165620.jpg
    KB 118.3 · צפיות: 449

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
OK
עכשיו מגיע החלק הבעייתי...
פרק בבקשה את המעגל הקטן שעליו יושב השנאי הקטן והממסר, בלי לפרק את החוטים ותהפוך אותו כך שניתן לראות את גב המעגל..
צלם ותעלה תמונה.
תודה.
 

ronenperetz

חבר משקיען
הודעות
1,550
מעורבות
225
נקודות
63
צריך להחליף גם את הפיוז בכניסה ל10A 230V
 

DavidGil

חבר משקיען
הודעות
1,870
מעורבות
1,864
נקודות
113
וחוץ מפיוז אתה צריך גם חשמלאי/טכנאי מוסמך לכל הסיפור הזה ואתה מסודר.
 

סחבק

חבר משקיען
הודעות
504
מעורבות
124
נקודות
43
OK
עכשיו מגיע החלק הבעייתי...
פרק בבקשה את המעגל הקטן שעליו יושב השנאי הקטן והממסר, בלי לפרק את החוטים ותהפוך אותו כך שניתן לראות את גב המעגל..
צלם ותעלה תמונה.
תודה.
לפי מה שהמהנדס של פליטרון רשם, השנאי הגדול שלהם מכיל שני שנאים. במקום החיבור במקביל צריך לחבר אותם בטור.
זה מה שאני מבין מהתשובה שלו.
 

למעלה
תצוגת צבעים באתר (* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox) תצוגה רגילה מותאם לעיוורי צבעים מותאם לכבדי ראייה
+ 100% -