מתח רשת ח"ח


YORAMGROS

אוהב את התחום
הודעות
357
מעורבות
156
נקודות
43
ערב טוב
מספר שאלות בנושא מתח הרשת.
מתח הרשת המסופק הנו 220v +/- ?.
מהו התקן של ח"ח.
מתח קבוע של 233v האם לא מזיק לאורך זמן לציוד האודיו.
האם אפשרי להוריד את המתח באמצעות ח"ח והאם נחוץ.
להתיחסות אודה
יורם
 

YB-7

חבר משקיען
הודעות
1,837
מעורבות
397
נקודות
83
220 היה התקן בעבר.
כיום זה 230 וולט פלוס מינוס ...

האם זה מזיק לציוד??

זה תלוי בציוד שלך, אם ברשותך ציוד ישן, שתוכנן בעבור רשתות של 220 וולט אז מאד יתכן שהמכשור הזה יתחמם מעל המידה ויהיה תחת סיכון של בלאי מוגבר.
 

menahem

כתב האתר
הודעות
1,536
מעורבות
360
נקודות
83
הי יורם.
שלומות.

המתח התקני ברשת החשמל בישראל הוא 210-240 V. ב 50HZ.
ה 50HZ מדוייק מאוד - אחרת אחת מתחנות הכוח תקרוס...משהו שכבר קרה אי אז בעבר.

המתח ברשת איננו אחיד ו/או יציב סטיות של עד 10 V בתוך הטווח מקובלות.

אם יש לך ברשת בבית 233 V קבוע תהייה מרוצה זה בדרך כלל לא המצב.

האם תדנודות במתח מזיקות למכשירי חשמל? בעקרון כן. מעשית הפרשים של +-10 V לא ממש יפגעו במכשיר עצמו אבל כן יכולים להשפיע על איכות האודיו.
שבת שלום ונשתמע.
מנחם
 

YORAMGROS

אוהב את התחום
הודעות
357
מעורבות
156
נקודות
43
ראשית תודה על ההתיחסות, ולשאלתי( לידיעה בלבד) האם ניתן מהוריד את מתח הרשת לאזור/לבנין מגורים.
 

רוזי1

חבר משקיען
הודעות
4,346
מעורבות
882
נקודות
113
כן.
בשנאי השכונתי
אילו הקרובים לשנאי מקבלים מתח גבוה יותר
 

נמר

כתב אודיו
צוות האתר
הודעות
20,088
מעורבות
4,236
נקודות
113
יש לך מגבר טרנזיסטורי. זה לא ממש מעניין אם המתח זז.
 

arix

חבר משקיען
הודעות
2,341
מעורבות
486
נקודות
83
נמר צודק מאוד,
כל המגברים הטרנזיסטוריים ולא חשוב איזה class מכיוון שיש בהם מייצב מתח לאחר יציאת השנאי שמוריד את המתח.
תנודות איטיות של פלוס מינוס 10V לא ישפיעו במאום על איכות השמע ולא יפגעו בשום דבר
 

YORAMGROS

אוהב את התחום
הודעות
357
מעורבות
156
נקודות
43
תודה להתיחסותכם.
 

arix

חבר משקיען
הודעות
2,341
מעורבות
486
נקודות
83
ממליץ גם למדוד את המתח של הרשת במשך כמה ימים בשעות שונות.
סיפור אמיתי שהיה לי - לפני כשנתיים ראיתי שהאורות בבית (נורות ליבון) מהבהבים (טיפה) מידי פעם בשעות הערב,
הבנתי שהמתח ברשת לא יציב, בדקתי את המתח וראיתי עליות וירידות במתח, הזמנתי את חברת החשמל,
באו , בדקו ואמרו שלוח החשמל שלי ישן :)
הזמנתי חשמלאי שיחליף לי את לוח החשמל (עלה לי הרבה כסף) והתופעה המשיכה...
לא ויתרתי והתקשרתי שוב ושוב , עד שלבסוף מצאו את הבעיה (כנראה גם עוד שכנים התלוננו) בחיבור ה "אפס" בשנאי ליד הבית שלא היה מחובר טוב . חברת החשמל הוסיפה מהדקים בחיבור לשנאי ובא לציון גואל
 

למעלה
תצוגת צבעים באתר (* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox) תצוגה רגילה מותאם לעיוורי צבעים מותאם לכבדי ראייה
+ 100% -